Bei 32 A ist die nächste Sicherungsgröße 35 A, zumindest in Deutschland. Dafür muss das Kabel mindestens einen Durchmesser von 5 x 6 mm² haben. Ist diese Kabel aber länger, um alle Ecken, usw. muss ein noch dickerer Querschnitt verlegt werden. Die Grenze liegt bei ca. 8 bis 10 Meter Endlänge. Die kommen eventuell zusammen, wenn man quer durch den Keller bis zum Sicherungskasten legen muss. Dies steht so auch in der Vorschrift. Siehe DIN VDE 0100. Statt 5 x 6 müsste man dann 5 x 10mm² nehmen, das ist die nächstgrößere Baugröße, 5 x 8mm² gibt es in Deutschland in der normalen Installation meines Wissens nicht. Es kommt auch darauf an, ob das Kabel irgendwo in Dämmung z.B. von der Kellerdecke verläuft, auch dann muss der Querschnitt vergrößert werden, da das Kabel bei Belastung warm wird, durch die Dämmung aber beispielsweise die Wärme nicht richtig abführen kann. Das sollte aber ein guter Elektriker von selbst wissen. 5x 2,5 halte ich persönlich für etwas gewagt, 5 x 4 würde gehen, darf dann aber nur mit 25 A abgesichert werden.