Eierbrikett  Re: Umbau Elektro in Holzofen, Erfahrungen dazu? Zitat
17.7.2022 - 0:39 Uhr
462 Posts
Lord Sauna Ranking

@ Irrlicht, ich hab's doch noch gefunden:

Bauart 1 gibt an, dass der Kaminofen eine selbstschließende Tür durch einen Federmechanismus besitzt. Lässt der Kaminbetreiber los, schließt sich die Tür durch eine Zugfeder, ein Federscharnier oder ein durch die Schwerkraft ausgelöstes Herabfallen selbstständig. Diese ist demnach immer- außer bei der direkten Bedienung des Kaminofens- geschlossen oder die Füllöffnung nicht größer als 0,05 m² im lichten Querschnitt.
(Ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht - da musst Du selbst nachsehen.)

Eine Volumenstromberechnung sollte ein Ofenbauer hinbekommen. Dafür muss man auch nicht studiert haben. Ein Tabellenbuch, die Maße und Dreisatz reichen. Normalerweise kann man den Ball auch zurückspielen - dem Schornsteinfeger die Zeichnung des beabsichtigten Schornsteins vorlegen muss nd - falls er es nicht abnimmt einen schriftlichen Bescheid einfordern.

Schornsteinfeger haben manchmal gern dicke Backe und halten gern die Hand auf, lassen sich ihre Arbeit aber gern vorkauen. Dabei dürfen sie auch keine willkürlichen Entscheidungen treffen, sondern ihr ablehnenden Bescheid ist angreifbar.

@hemmerling
Braucht sie auch nicht, da keine Schornsteinmehrfachbelegung.

Gruß
Matthias
Freu Dich des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht; Pflücke die Rose, eh' sie verblüht!