| Hallo Leute!
Ich brauche mal eure Meinung.
Ich habe den Sensor im Saunaraum nicht zu 100% gemäss der Installationsanleitung verbaut.Also nach Angabe 200mm vom Ofen entfernt.Angegeben war 40 mm von der Decke.War nicht wirklich machbar,da an der Stelle die Leiste für die Decke sitzt.Also sitzt der Sensor unter der Leiste auf einer Höhe mit 85mm von der Decke.
Wenn ich nun 90 Grad bei der Steuerung einstelle,erreiche im Saunaraum nur ca. 75Grad. Ich muss also 106 Grad einstellen,um auf 90 Grad zu kommen.
Es müsste doch umgekehrt sein,da der Sensor 45 mm tiefer sitzt als in der Installationsanleitung beschrieben ist.
Eigentlich müsste doch dann der Sensor tiefer gesetzt werden?!Das Thermometer sitzt auf Kopfhöhe der obersten Bank ca. auf 180cm.
Die Gartensauna (70mm Bohle) ist jetzt 2 Monate im Betrieb und irgendwie ärgert es mich, dass die Einstellung der Steuerung nicht mit dem Thermometer übereinstimmt.
Hat jemand von euch dasselbe Problem gehabt und wie habt ihr es gelöst?
Den Sensor verschieben? Vielleicht den Sensor auf die gegenüberliegende Seite des Ofens in die Ecke setzten und dann solange mit der Höhe experimentieren bis es passt?