Uli15 | Frage zu Stromanschluss und FI-Schutz bei 230V-Sauna | Zitat |
20.4.2020 - 13:05 Uhr 3 Posts Eintagsfliege | Hallo, hoffe hier jemanden zu finden, der meine beiden Fragen beantworten kann, habe gegoogelt und nichts gefunden. Ich habe eine kleine 2-Personen-Sauna im Keller mit einem 3,6kw Ofen, 230V. Abgesichert über 16A-Sicherungen. Da das Kabel zu kurz ist, kann Sauna und die 40W-Leuchte nur über eine Steckerleiste betrieben werden. Dies ist laut Hersteller nicht zulässig. Kann mir jemand verraten aus welchem Grund bzw. welche Gefahr dies bergen könnte? Da im Haus kein FI-Schalter installiert ist, überlege ich, einen mobilen FI-Adapter zwischen Steckdose und Saunaanschluss zu platzieren, also Zwischensteckdose mit FI-Funktion (Nennstrom 16A, 230V, Nenndifferenzstrom 30 mA, IP44). Macht das Sinn bzw. ist dies zulässig? Vorab schonmal danke! Uli |
AufgiesserUlli | Re: Frage zu Stromanschluss und FI-Schutz bei 230V-Sauna | Zitat |
20.4.2020 - 13:43 Uhr 384 Posts Lord Sauna | Hallo Uli, ich bin kein Elektriker, aber ich weiss, dass Steckerleisten eine bestimmte Belastung nicht überschreiten dürfen. Das steht auch meistens auf dem Boden der Leiste.Bei der Steckerleiste, die ich gerade angeschaut habe steht max. 3500 W drauf, ebenso ist das bei Verlängerungskabeln. Wenn Du trotzdem die Sauna über eine Steckerleiste betreibst, wird die Sache sehr schnell warm, und es kann zu einem Kabelbrand mit Kurzschluss kommen. Da wird Dir auch keine portable FI Lösung helfen können. Der einfachste Weg, meiner Meinung nach, eine festinstallierte Anschlussleitung entsprechender Länge. Gruss Ulli, Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum Meine Schwitzkiste Firefighter Aufguss |
Betzy | Re: Frage zu Stromanschluss und FI-Schutz bei 230V-Sauna | Zitat |
20.4.2020 - 13:55 Uhr 727 Posts Saunameisterin | Hallo Uli, Die Lösung mit der Steckerleiste ist nicht zulässig, weil die Leisten eigentlich nur bis 10 A Dauerleistung betrieben werden dürfen. Kurzeitig sind etwas höhere Ströme erlaubt, aber da fällt ein 3,6 kW Saunaofen nicht darunter. Außerdem besteht bei der Lösung noch die Gefahr, dass weitere Verbraucher an der Leiste angeschlossen werden. Ebenso sind die normalen Steckdosen meist nur für 10 A zugelassen. Eine saubere Lösung wäre, wie Ulli vorgeschlagen hat, den Stromanschluß für die Sauna von einem echten Eletriker verlegen zu lassen. Man könnte auch überlegen, ob man statt der Schukosteckdose eine dreipolige CEE Dose setzt, auch bekannt als Caravanstecker blau. Dazu lässt Du Dir ein etwas dickeres Kabel, z.B. 3 x 2,5 mm² von der Hauptverteilung legen, eine kleine Aufputzsicherungskasten mit einer Reihe, darin einen FI, eine 16 A Sicherung und eventuell auch noch eine weitere 16 A Sicherung, die dann für alles andere wie Licht, Stereoanlage, etc. dient, und die dann auch über den FI laufen. Der FI selbst sollte mindestens auf 25 A ausgelegt sein. Und mit echten Eletriker meine ich eine Fachfirma, die das ganze auch durchmisst, ein Prüfprotokoll anfertig und unterschreibt. Der kommt dann in den Ordner Versicherungen für den Fall der Fälle. Gruß Betzy |
Uli15 | Re: Frage zu Stromanschluss und FI-Schutz bei 230V-Sauna | Zitat |
20.4.2020 - 15:41 Uhr 3 Posts Eintagsfliege | lieben Dank an Ulli und Betzy, mit den Infos dürfte ich weiter kommen ... wobei der FI-Adapter nur zufällig die Frage mit der Leiste aufwarf ... Gruss, Uli Uli |
Uli15 | Re: Frage zu Stromanschluss und FI-Schutz bei 230V-Sauna | Zitat |
20.4.2020 - 15:45 Uhr 3 Posts Eintagsfliege | lieben Dank an Ulli und Betzy, mit den Infos dürfte ich weiter kommen, ...sehe die Leiste ist bis 3500W bei 16A ausgelegt... ... wobei der FI-Adapter nur zufällig die Frage mit der Leiste aufwarf ... Gruss, Uli Uli |
Betzy | Re: Frage zu Stromanschluss und FI-Schutz bei 230V-Sauna | Zitat |
21.4.2020 - 20:44 Uhr 727 Posts Saunameisterin | Du sagst es selbst, die Leiste ist für maximal 3500 W ausgelegt, womit sie an ihre absolute Grenze kommt. Dein Ofen hat aber 3600 W. Wenn dann die Leiste noch etwas gebraucht ist, und der Stecker nicht zu 100 % Kontakt hat, hat man ganz schnell einen Widerstand, der über den hohen Strom, der da fließt, sehr schnell ziemlich heiß werden kann. Das wird auch der Grund sein, warum der Hersteller das Verwenden einer Verlängerung oder einer Leiste untersagt. Da Du die Sauna wohl kaum wieder bewegen wirst, wäre auch ein Festanschluss denkbar, über eine Herdanschlussdose. Aber auch die sollte mindestens über 3 x 2,5 mm² angefahren werden. Gruß Betzy |