Willkommen auf dem Saunaportal SAUNAFANS.de
Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps > Frage zu Stromanschluss und FI-Schutz bei 230V-Sauna
Rund um die eigene Sauna zu Hause. Selbstbau - Angebote - Hilfe
In diesem Board befinden sich 963 Themen.
Die Beiträge bleiben immer erhalten.
Es wird moderiert von tom.


Betzy  Re: Frage zu Stromanschluss und FI-Schutz bei 230V-Sauna Zitat
20.4.2020 - 13:55 Uhr
727 Posts
Saunameisterin Ranking

Hallo Uli,

Die Lösung mit der Steckerleiste ist nicht zulässig, weil die Leisten eigentlich nur bis 10 A Dauerleistung betrieben werden dürfen. Kurzeitig sind etwas höhere Ströme erlaubt, aber da fällt ein 3,6 kW Saunaofen nicht darunter. Außerdem besteht bei der Lösung noch die Gefahr, dass weitere Verbraucher an der Leiste angeschlossen werden. Ebenso sind die normalen Steckdosen meist nur für 10 A zugelassen.

Eine saubere Lösung wäre, wie Ulli vorgeschlagen hat, den Stromanschluß für die Sauna von einem echten Eletriker verlegen zu lassen. Man könnte auch überlegen, ob man statt der Schukosteckdose eine dreipolige CEE Dose setzt, auch bekannt als Caravanstecker blau. Dazu lässt Du Dir ein etwas dickeres Kabel, z.B. 3 x 2,5 mm² von der Hauptverteilung legen, eine kleine Aufputzsicherungskasten mit einer Reihe, darin einen FI, eine 16 A Sicherung und eventuell auch noch eine weitere 16 A Sicherung, die dann für alles andere wie Licht, Stereoanlage, etc. dient, und die dann auch über den FI laufen. Der FI selbst sollte mindestens auf 25 A ausgelegt sein. Und mit echten Eletriker meine ich eine Fachfirma, die das ganze auch durchmisst, ein Prüfprotokoll anfertig und unterschreibt. Der kommt dann in den Ordner Versicherungen für den Fall der Fälle.

Gruß
Betzy