Betzy  Re: Frage zu Stromanschluss und FI-Schutz bei 230V-Sauna Zitat
21.4.2020 - 20:44 Uhr
727 Posts
Saunameisterin Ranking

Du sagst es selbst, die Leiste ist für maximal 3500 W ausgelegt, womit sie an ihre absolute Grenze kommt. Dein Ofen hat aber 3600 W. Wenn dann die Leiste noch etwas gebraucht ist, und der Stecker nicht zu 100 % Kontakt hat, hat man ganz schnell einen Widerstand, der über den hohen Strom, der da fließt, sehr schnell ziemlich heiß werden kann. Das wird auch der Grund sein, warum der Hersteller das Verwenden einer Verlängerung oder einer Leiste untersagt. Da Du die Sauna wohl kaum wieder bewegen wirst, wäre auch ein Festanschluss denkbar, über eine Herdanschlussdose. Aber auch die sollte mindestens über 3 x 2,5 mm² angefahren werden.

Gruß
Betzy