Betzy  Re: Dachschrägen Sauna - Hinterlüftung / Schimmelvermeidung / Rigips usw. Zitat
8.6.2021 - 0:07 Uhr
727 Posts
Saunameisterin Ranking

Ich verstehe den Aufbau noch nicht so ganz. Soll die Sauna in den Raum links vom Fenster und das Dachfenster dient zur Belüftung des Raumes oder soll das Dachfenster in die Sauna integriert werden?

Zum anderen fällt mir ein kleiner Baufehler auf. Es ist nicht direkt ein Fehler, aber man baut heutzutage keine Kästen mehr um die Dachfenster. Denn bedingt durch die untere Kante entwickelt sich dort ein toter Winkel für die Belüftung. Dort sammelt sich dann ganz gerne Feuchtigkeit weil ohne Lüftung dort auch keine Wärme hinkommt und die Feuchtigkeit nicht abtrocknen kann. Man macht stattdessen Schrägen zur unterne Wand hin. Das ist strömungsmäßig besser.

Rigis wasserdicht zu bekommen ist nicht so ganz einfach. Eigentlich bräuchte man da erst mal den Feuchtraumrigis grün und dann noch einen Belag. Das könnten Fliesen sein, oder wenn man es nicht sieht, eventuell eine Dichtschlämm-Masse wie man sie in Duschen verwendet.

Gruß
Betzy