Dodie99  Re: Harvia Cilindro RCD / FI fällt. Zitat
18.9.2021 - 21:22 Uhr
269 Posts
Lord Sauna Ranking

Hast du daran gedacht, das, wenn du die Sicherungen des Ofens vor dem RCD abgreifst, du auch den N-Leiter des Ofens vor dem RCD anschliessen mußt? Deine Fehlerbeschreibung würde dazu passen, das du dies nicht getan hast.

Der von AndyAC angegebene Anschluss des Ofens ohne RCD bezieht sich lediglich auf den zusätzlichen Schutz (VDE 0100-703) und gilt daher lediglich für ein TN-Netz. Bei einem TT-Netz sind die erforderlichen Erderwiderstände kaum zu realisieren. Die grundsätzliche Schutzmaßnahme ergibt sich zunächst aus VDE 0100-410. Ob du den Ofen also mit RCD anschliessen mußt, oder ohne RCD anschliessen darfst, kann somit aus der Ferne ohne weitere Informationen nicht eindeutig angegeben werden.

Ein weiteres Problem ist, das bei den Saunasteuerungen wie sie normalerweise im privaten Bereich eingesetzt werden, die Saunabeleuchtung mit über diese versorgt wird. Für das Licht wiederum ist ein RCD gefordert (VDE 0100-703.4125). Um hier auf der sicheren Seite zu sein, setzt der Elektriker normalerweise einen RCD für die komplette Steuerung und somit auch für den Ofen ein.
et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange