Willkommen auf dem Saunaportal SAUNAFANS.de |
Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps > Harvia Cilindro RCD / FI fällt. |
Rund um die eigene Sauna zu Hause. Selbstbau - Angebote - Hilfe |
In diesem Board befinden sich 963 Themen. Die Beiträge bleiben immer erhalten. Es wird moderiert von tom. |
MadDarkStar | Re: Harvia Cilindro RCD / FI fällt. | Zitat |
18.9.2021 - 23:12 Uhr 47 Posts Saunauntensitzer | @Dodie Die Sache mit dem Null vorm RCD.... Das habe ich eben in einem älteren Thread gefunden. Da isses mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das wird wahrscheinlich mein Problem sein. Der Ofen ist ja bereits ohne RCD angeklemmt und ich hab warscheinlich den Null hinterm RCD genommen. Möglicherweise macht der Summenstromwandler da keinen Unterschied. In meinem Fall fließt ja mehr Strom durch den "RCD N" und das Teil löst deswegen aus. Auch ohne Fehlerstrom übern PE. Morgen weiß ich mehr. Ich sitze gerade auf der Nachtschicht und wäre so gerne an meiner Steuerung Zuhause... Viele Grüße aus dem Saarland Frank |