Dodie99  Re: FI Schalter für Saunaofen – ja /nein und welcher unter Betrachtung der VDE Norm Zitat
29.9.2021 - 22:06 Uhr
269 Posts
Lord Sauna Ranking

zuletz noch die Auslösezeit gemessen.

37,7 milllisekunden.

Alle Werte im Bereich, die Sauna kann sicher betrieben werden.

Dieses Beispiel aus der Praxis zeigt sehr deutlich, das eine pauschale Aussage, "ein Saunaofen wird ohne RCD angeschlossen", nur von jemandem kommen kann, dem das grundlegende Fachwissen im Bereich der Elektrotechnik, insbesondere der Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag, fehlen.

Dem interessierten Betrachter ist jetzt eventuell der Lichtschalter an der Saunasteuerung aufgefallen und fragt sich, müste hier nicht ein RCD 30mA zum Einsatz kommen?
Im Prinzip ja, da aber das Licht nicht direkt über den Schalter, sondern von diesem nur ein Relais angesteuert wird, welches das Licht einschaltet und seine Versorgung aus einem Stromkreis nimmt, welcher über einen RCD 30 mA geschützt ist, ist diese zusätzliche Forderung des Teils VDE 0100Teil 703 für den Ofenanschluss nicht relevant.

In diesem Sinne, gut und sicher schwitz.

Dodie99 hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern)

et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange