Willkommen auf dem Saunaportal SAUNAFANS.de
Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps > FI Schalter für Saunaofen – ja /nein und welcher unter Betrachtung der VDE Norm
Rund um die eigene Sauna zu Hause. Selbstbau - Angebote - Hilfe
In diesem Board befinden sich 964 Themen.
Die Beiträge bleiben immer erhalten.
Es wird moderiert von tom.


Dodie99  Re: FI Schalter für Saunaofen – ja /nein und welcher unter Betrachtung der VDE Norm Zitat
30.9.2021 - 0:28 Uhr
269 Posts
Lord Sauna Ranking

In Deutschland haben wir TN- und TT-Netze. Wie geschrieben kommt das TN Netz wesentlich häufiger vor. Aber schau dich mal z.B. in Thüringen um. Auch diverse Stadtwerke im Westen Deutschlands geben offiziell ein TT-Netz an.

Beispiele für TT-Netze in der Region West :

Stadtwerke: Gronau, Gütersloh, Herne, Lippstadt, Soest, Werl, Witten, Beckum, Bochum, Dülmen, Borken, Halle in Westfalen, Coesfeld, Ahaus, Emsdetten, Greven, Lübbecke, Ochtrup, Rheine, Osnabrück, Stadthohn

(Quelle: Hager Zählerplatzliste Region West, Stand Juni 2021)

In den umliegenden Orten bei mir kommen überwiegend TN-C Netze zum Einsatz, die erst am HAK auf TN-CS aufgeteilt werden, je nach Netzbetreiber halt. Ändert aber nichts daran, das die Elektrofachkraft dafür verantwortlich ist, das die gewählte Schutzmaßnahme funktioniert.

Die nächste Frage die sich dann auch immer stellt: Zählerbefestigung 3 Punkt oder eHz. Und glaube mir, dem ein oder anderen Unternehmer standen schon mal die Tränen in den Augen, wenn der Zählermonteur in der Neubausiedling unverrichteter Dinge wieder gefahren ist, weil statt 3 Punkt eHz installiert worden war und die Schränke umgebaut werden mußten. Aber jetzt wird es langsam Off Topic.

et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange