Betzy | Re: Steuerung durch Überspannung zerschossen? | Zitat |
20.9.2022 - 8:42 Uhr 727 Posts Saunameisterin | Um die Sicherung zu prüfen baust Du sie am Besten aus und prüfst sie mit einem Multimeter im Ohmmessbereich, dabei ruhig den Bereich bis 20 Ohm nehmen. Aber mal eine ehrliche Frage, wer hat den den Anschlussblock verdrahtet? Auf die feindrähtigen Adern gehören meines Wissenstandes Kabelschuhe. Auch das etwas durcheinander sieht alles andere als professionell aus. Und Du schreibst, derjenige der die Sauna angeschlossen hat war Elektroingenieur. Der Titel ist so leider nicht geschützt, so kann sich jeder Hinz und Kunz nennen. Nur der Diplom Ingenieur ist ein geschützter Titel, ebenso der Titel Meister. Ich möchte Dir empfehlen, lass die Steuerung durch einen richtigen, eingetragenen Elektriker überprüfuen und auch neu verdrahten. Wenn das Ding hier irgendewann mal kokelt, verlierst Du sämtlichen Versicherungsschutz. Gruß Betzy |