| Willkommen auf dem Saunaportal SAUNAFANS.de |
| Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps > Planung Heimsauna in Garage (Kernsanierung) – Bitte um Feedback |
| Rund um die eigene Sauna zu Hause. Selbstbau - Angebote - Hilfe |
|
In diesem Board befinden sich 1051 Themen. Die Beiträge bleiben immer erhalten. Es wird moderiert von tom. |
| hokage555 | Zitat |
| hokage555 | Zitat |
| Dodie99 | Zitat |
| 28.12.2025 - 22:51 Uhr 350 Posts Lord Sauna ![]() | Bitte beachten: Ein Ofen mit 13,5KW oder sogar 15KW (generell über 12KW) benötigt bei korrekter Vorgehensweise eine Anmeldung und Zustimmung des Netzbetreibers, in diesem Fall die Bonn-Netz Gmbh. TAB NS 2025 4.1 Absatz 4 Tabelle 1 Bei der Saunasteuerung auf die zum Ofen passende Leistung und eine ausreichend dimensionierte Zuleitung achten. et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange | |
| AufgiesserUlli | Zitat |
| 29.12.2025 - 9:17 Uhr 409 Posts Lord Sauna ![]() | Hallo, bevor Du weitere planst, erkundige Dich erst einmal wie das baurechtlich aussieht. Wenn ich das richtig verstanden habe, willst Du nach der Abtrennung der Garage den vorderen Teil als Garage weiter benutzen. Baurechtlich ist das eine Nutzungsänderung der genehmigten Garage. Gruss Ulli, Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum Meine Schwitzkiste Firefighter Aufguss | |
| Dodie99 | Zitat |
| 29.12.2025 - 21:15 Uhr 350 Posts Lord Sauna ![]() | Zu- und Abluftöffnung der Saunakabine wäre für mich noch ein Thema. Da es ein ungeheizter Raum ist, würde ich über verschliessbare Öffnungen zur Garage zur Querlüftung oder über eine elektrische Entfeuchtung nachdenken. Abhängig auch von Anzahl und Stärke der Aufgüsse. Auch das zu verschliessende alte Fenster böte die Möglichkeit für den Einbau eines Ventilators, um den Raum nach Benutzung lüften zu können. et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange | |
| hokage555 | Zitat |
| 30.12.2025 - 12:43 Uhr 4 Posts Eintagsfliege ![]() | Hi zusammen, schon einmal vielen Dank für die Tipps und Hinweise! @AufgiesserUlli: Baurechtlich sollte soweit alles passen, da der Bauantrag für unsere Sanierung inkl. der Grundrisse mit eingezeichneten Sauna bereits genehmigt wurde. @Dodie99: Guter Punkt mit der Ofenstärke. Das war mir in der Form nicht bewusst und werde ich beachten. Bzgl. der Lüftung: Beziehst du dich hier auf den Vorraum oder auf die Saunakabine? Für die Kabine hätte ich gedacht, dass über eine Kernbohrung nach draußen eine Be- und Entlüftung zum Garten gewährleistet ist? Oder ist das bei Massivholzsaunen nicht empfehlenswert bzw. nötig? Für den Vorraum hatte ich überlegt, das Fenster zum Lüften zu verwenden, evtl. auch mit Ventilator, wenn ein einfaches Fenster nicht reicht. Bzgl. meiner anderen Fragen, habt ihr hier evtl. auch Tipps oder Empfehlungen? Vor allem im Bezug auf: - Saunalayout und Größe - Fenster (bodentief oder Brüstungshöhe) und damit verbunden, Ofenposition - Nötige Stärke des Ofens und Empfehlungen, ist der Harvia Virta Pro 13,5 KW geeignet oder gibt es bessere Alternativen? - Element vs Massivholz: Sind meine Überlegungen hier richtig, oder gibt es andere Vorteile, die für eine Elementsaune sprechen würden? Lieben Dank euch für eure Überlegungen und Tipps :) Beste Grüße hokage PS: @Dodie99 die Panoramasauna Holzweiler kenne ich auch sehr gut! Sehr bodenständig und sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis :) Bin dort mit meinen Eltern vor über 20 Jahren bereits gewesen. | |
| Dodie99 | Zitat |
| 3.1.2026 - 21:05 Uhr 350 Posts Lord Sauna ![]() | Der erste Satz auf die Kabine, der spätere Abschnitt auf den Vorraum. Der geschätzte Finsterbusch hatte seinerzeit immer empfohlen, keine (Kabinen)Abluft direkt nach aussen sondern diese in den Vorraum zu führen. Bei Abluft nach Aussen wir im Prinzip auch eine Zulauft von Aussen benötigt. Lüftung Kabine ist standardmässig die Zuluft im Bereich des Ofens z. B. unterhalb, und die Abluft (eventuell verschliessbar) gegenüberliegend auf ca. 50 cm. Höhe, z. B. unterhalb der Bank. et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange | |
| hokage555 | Zitat |
| 31.3.2026 - 10:19 Uhr 4 Posts Eintagsfliege ![]() | Hi zusammen, vielen Dank für die bisherigen Erklärungen und hilfreichen Tipps! nach etwas Pause möchte ich euch noch einmal zu unserem Saunavorhaben updaten. In den letzten 3 Monaten hat sich leider aufgrund anderer Themen nicht so viel getan, aber etwas Bewegung gibt es schon. Aufgrund des Saunastandorts (nicht isolierte Garage, angrenzend ans Haus, Temperatur ähnlich zur Außentemperatur) und des schöneren Saunaklimas haben wir uns für eine Massivholzsauna entschieden (45 oder 58mm Blockbohlen). Bzgl. der Abluft wird diese auf der Rückseite der Sauna (angrenzend zur Garage) in den Vorraum abgegeben. Zwecks besserer Luftzirkulation wird es ein Lüftungsgitter in der Trockenbauwand geben, sodass die Luft zwischen Saunavorraum und Garage zirkulieren kann. Auf einen Ventilator würde ich aufgrund der Geräuschentwicklung gerne verzichten. Aktuell bin ich allerdings noch etwas ratlos bzgl. der Ofendimensionierung, gerade weil ich hier Verschiedenes gelesen habe. Hier noch einmal die Gegebenheiten: Nach aktueller Planung: - Raummaße: 2,25m (H) x 2,25m (B) x 2,2m (T) = 11,2m^3 - Bodentiefes Isolierfenster (ESG): 1,5m (B) x 2m (H) = 3m^2 - Glastür: 60cm (B) - Massive Blockbohlen (45mm oder 58mm, macht das einen großen Unterschied?) - Sauna wird in hinteren Teil der Garage eingebaut (30cm Betonwand der Garage aber keine Isolierung, d.h. Temperatur im Winter vermutlich etwas wärmer als Außentemperatur). - Garage wird durch Trockenbauwand vom Saunavorraum und der Sauna getrennt - Lüftungsgitter in Trockenbauwand ermöglicht Luftzirkulation. Der Harvia Ofenrechner sagt, dass ich einen 15,5KW Ofen brauche. Das erscheint mir aber deutlich zu überdimensioniert, oder was meint ihr? Online liest man oft, dass man pro Kubikmeter Volumen 1KW braucht. Der Techniker von Sauna Wille meinte jedoch, sie kalkulieren hier eher mit einem Faktor von 0,7. Dazu kommt der Glasanteil, den man je nach Quelle pro Quadratmeter mit 1-1,5m^3 zusätzliches Raumvolumen veranschlagen soll. Zudem liest man, dass die Demmung der Elementsauna oft besser ist, und man auch bei Massivholzsauna noch einmal einen Aufschlag einrechnen soll. Wie seht ihr dieses Thema und was wäre in euren Augen die richtige Dimensionierung des Ofens für unser Vorhaben? Wichtig wäre mir, dass wir die Sauna (auch im Winter wenn es mal etwas kälter im Bonn-Kölner Raum ist) auf 90-100 Grad heiß bekommen, da ich gerne heiß sauniere. Als aktueller Ofenkandidat schwebt mir der Harvia Cilindro Pro (13,2 KW) vor. Diesen gäbe es auch noch mit 16,5 KW. Aufgrund des bodentiefen Fensters ist die Form dieses Ofens schöner, als die des Harvia Virta Pro, sodass weniger von der Glasfläche verdeckt wird. Danke für eure Fachexpertise and Tipps :) LG hokage | |