31.10.2011 - 16:13 Uhr
1 Posts
Eintagsfliege
|
Hallo
brauche mal einen Rat bevor ich einen Elektriker kommen laase
Habe einen SAWO 9KW und eine Steuerung AS ControlAS21
habe nun festgestellt dasnach einschalten ca. nach 20min aufheizen bei ( ca.50 Grand )
die 3 Heizstäbe sind voll in funktion
der FI schutzschalter herausspringt
die Anlage ist ca.1,5 Jahr alt also erst in betrieb seid Herbst 2010
was könnte da defekt sein.....
die Temperaturreglung ist in der ersten Teilhälfte der Steuerung
in der steuerung der LED indikator blinkt nicht wenn ich nach ca.15 sec. wieder zuschalte -jedoch nach weiteren 5-10 min springt der FI wieder raus
liegt es am Temperaturfühler in der Sauna
oder eher an den Anschlüssen des Ofens
und wie kann ich die durchmessen
Oder.....???
wäre super von euch wenn jemand einen ratschlag hätte
|