Bei der Länge geht es darum, den maximal zulässigen Spannungsfall von 3% zwischen Meßeinrichtung und Verbraucher einzuhalten.
Ist die Elektroverteilung direkt beim Zähler, kannst du ca 58m für eine 400V / 16A / 2,5mm² Drehstromleitung annehmen. Ist es eine Unterverteilung, welche entfernt vom Zähler montiert ist, müssen die Teilstrecken entsprechend berechnet und addiert werden. Daher ist eine Allgemeingültige Längenangabe nicht möglich.