Hallo,
Ja das stimmt schon. Aber in deinem Fall musst du den Taupunkt in deinem Wandaufbau bedenken bzw. berechnen. Sollte die gesättigte Luft komplett durch die Wand entweichen können und dann in der Hinterlüftung ab tauen gibt es kein Problem. Aber kannst du das sicherstellen? Die "Saunaluft" ist nun mal sehr warm und führt also auch eine grosse Menge an Wasser mit sich. Ich würde da kein Risiko eingehen. Mitunter reicht es schon zur massiven Kondensatbildung, wenn die Saunaluft auf eine "kalte" Wandfläche trifft (um die 18°C). Das ist auch der Grund, weshalb eine Saunakabine mit einem Abstand zur Innenwand aufgestellt wird. Mann "weiss" das es zu Kondensatbildung kommt, deshalb wird der Zwischenraum gut belüftet. Wie gesagt ist die Wassermenge dann zwar noch vorhanden, aber zumindest in keinem Bauteil "gefangen" - sondern kann durch Lüften (Stosslüftung, Querlüftung, kontrollierte Lüftung) abgeführt werden.
Es gibt hier aber sicherlich weitere Posts von Spezialisten, die das Thema behandelt haben. Auch gibt es einschlägige Literatur, wo verschiedene Wandaufbauten behandelt werden. Immer mit der Ruhe
|