rocko  Re: Steuerung schaltet Ofen ab einer bestimmten Temp. nicht ab Zitat
17.11.2019 - 15:09 Uhr
420 Posts
Lord Sauna Ranking

für mich hört sich das ganz normal an. Meine vermutung: Auf Stufe 7 versucht die Stuerung die Sauna auf eine Temperatur zu bringen die der Ofen nicht erreichen kann (90 Grad ?). Daher meldet die Steuerung "Zieltemperatur nicht erreicht, weiter heizen...". Auf Stufe 6 Schein die Steuerung ja normal zu regeln. Wenn die Zieltemperatur erreicht ist wird abgeschaltet, wenn diese wieder fällt wird eingeschaltet usw.. Das ganze ist natürlich abhängign von den Temperaturen der Außenluft, der Wunschtemperatur, der Ofenleistung, der Isolierung und die Quallität der Steuerung.
Bau meiner Kellersauna