![]() ![]() 16.11.2012 - 8:57 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() |
ich lach mich kaputt... ![]() Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 16.11.2012 - 13:32 Uhr 1519 Posts Saunaspezialist ![]() |
Zitat:
ich halte es da mit Dieter Nuhr Andreas Andy ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 16.11.2012 - 14:01 Uhr 774 Posts Saunaobermeister ![]() |
Wen's interessiert, hier mal eine Tabelle zum Zusammenhang zwischen Saunagröße (Kubikmeter) und der benötigten Ofenleistung. Über die genauen Werte kann man sicher streiten, die Tabelle ist aber m.E. ein guter Anhaltspunkt. Kubikmeter -> Ofenleistung 4 bis 6 m³ -> 4,5 kW 6 bis 9 m³ -> 6,0 kW 9 bis 11 m³ -> 8,0 kW 11 bis 14 m³ -> 9,0 kW 14 bis 18 m³ -> 12,0 kW Andreas |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 16.11.2012 - 14:50 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() |
wenn das so weitergeht mit der diskussion - und saunapaule schweigt - dann werden die schlapphüte auf uns aufmerksam.... ![]() Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 16.11.2012 - 15:04 Uhr 505 Posts Saunameister ![]() |
ist schon ganz lustig hier im Thread.![]() Frag mich aber auch langsam wo Saunapaule abgeblieben ist. Zuletzt war er vor 5 Tagen im Forum. Jürgen |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 16.11.2012 - 15:18 Uhr 1519 Posts Saunaspezialist ![]() |
Zitat:
schlapphüte??? das muss was ausm Osten sein - Aufklärung bitte! Andy ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 16.11.2012 - 15:49 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() |
geh mal zu wikipedia und gibt "spionage" ein, ist nichts ostdeutsches, aber es gab es auch... ![]() Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() 17.11.2012 - 14:14 Uhr 6 Posts Saunaneuling ![]() |
Hallo an alle, aber vor allem an InderMittesitzer (Andreas) ![]() ![]() ![]() ![]() Saunapaule hat folgendes Bild angehängt: (Anzeige des Bildes aufgrund der Grösse nicht möglich, bitte hier klicken um das Bild zu sehen) |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 17.11.2012 - 15:01 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() |
willkommen zurück! also zum ernst der sache: wenn ich unterstelle, das deine messung richtig ist - dann hat der elektriker einen groben fehler im anschluß gemacht! sauna sofort außer betrieb nehmen! das geringste was passieren kann, ist der ofen fliegt dir um die ohren, du hast keinen garantieanspruch an tylö! hab mir gerade nochmal den anschlußplan des sk8 angeschaut (ich verkauf ihn ja auch), er hat verschiedene anschlußschemen für verschiedene netze (weil er ja in viele länder verkauft wird) den plan kannst du auch auf meiner internetseite downloaden - andreas hat schon die vermutung gehabt - er liegt befürchte ich - richtig! zumindest solltest du das ausschließen! dringend! ![]() Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() 17.11.2012 - 18:13 Uhr 6 Posts Saunaneuling ![]() |
Hallo Dr. Sauna...danke Dir, Anschlußplan ist doch in der Beschreibung des Ofens drin, ne ? Wo kann ich den Sicherheitshalber bei Dir runterladen ?. Sitze gerade mit 2 Hobbyelektriker zusammen. Folgende Analyse. Anschluß erfolgte an 5 adriges Kabel (3 mal plus, 1 mal minus, einmal Erde) Da die Elektrikerfirma nach Anschluß nochmals überprüft hat, muß falscher Anschluß des Ofens eigentlich ausgeschlossen werden. Der Ofen ist mit 3 16 Ampere Sicherungen gesichert, somit maximaler Stromdurchfluß je Phase 3,52 kw (10,56 kw pro Stunde). Habe aber wie gesagt bei Stufe 4 von 5 (Saunasteuerung) bereits 12 kw Verbrauch die Stunde. Da der Ofen bereits 7 mal an war, müsste er bei falschem Anschluß schon längst kaputt sein, läuft aber einwandfrei. Dadurch folgende Vermutung: Adernaufteilung am Ofen falsch. Der unverbrauchte Strom, den der Ofen nicht braucht, läuft wahrscheinlich zurück zum Zähler und wird trotzdem dazugezählt. (gebe jetzt nur wieder, was man mir diktiert hat, verstehe es nicht wirklich ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 17.11.2012 - 18:44 Uhr 774 Posts Saunaobermeister ![]() |
Zitat von Saunapaule:
Drehstrom bzw. Kraftstrom ist Wechselstrom, da gibt es kein Plus oder Minus! Jag die Hobbyelektriker zum Teufel, lass alles wie es ist, lass die Sicherungen für den Saunaofen ausgeschaltet (was sie hoffentlich derzeit sind) und ruf einen richtigen Elektriker! Sorry, aber hier hört der Spaß auf! |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 17.11.2012 - 19:35 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() |
also - wie andreas schon sagte - bitte aufhören mit experimentieren, hier ist was faul, ich bin von beruf als saunabauer "holzwurm", der e-anschluß ist nicht mein ding, ich liefere also die geräte dazu und meine jungs bauen nur auf, das hat haftungsrechtliche gründe! aber etwas ahnung muß man da ja haben, wenn man täglich damit zu tun hat, nur werde ich mich hüten - als hobby-elektriker - dir konkrete ratschläge zu geben also bitte: beachte die letzten seiten: http://www.sauna-pool.de/pdf/tyloe-mpe_de.pdf Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 17.11.2012 - 20:23 Uhr 727 Posts Saunameisterin ![]() |
Hallo Paule, auch von meiner Seite der dringende Ratschlag, hör nicht auf deine Freunde in diesem Fall. Sie verstehen wirklich nichts von Drehstrom wie ihre Bezeichnungen dafür erkennen lassen. Übrigens je nach Beschaltung kommst Du auf 6400 Watt, pro Phase wohlgemerkt, d.h in dem Anschluss sind zumindestens theoretisch 19.200 Watt möglich. Hol dir bitte Rat vom Fachmann, in deinem eigenen Interesse Gruß Betzy |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 17.11.2012 - 20:37 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() |
@ betzy: ja - und wenn der elektriker das nicht erkennt, der es installiert hat - dann .... sollte er eine gute berufshaftpflicht haben.... ..und drehstrom ist eben mehr als strom,der sich im kreise herumdreht... ![]() Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 27.11.2012 - 16:04 Uhr 505 Posts Saunameister ![]() |
Würd mich ja mal interessieren was jetzt aus der Sache geworden ist. Jürgen |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() 27.11.2012 - 16:28 Uhr 629 Posts Saunameister ![]() |
Zum Thema Drehstrom Hubert ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() 27.11.2012 - 16:38 Uhr 629 Posts Saunameister ![]() |
Übrigens: Der Widerstand von Heizspiralen verändert sich, wenn sich die Temperatur ändert - sprich, wenn sie heiß werden ist der Widerstand höher, wenn sie kalt werden, ist der Widerstand geringer. Ist wie, wenn ein Auto den Berg hochfährt, braucht es mehr Energie, wenn es wieder runter fährt, weniger. ![]() ![]() ![]() Hubert ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 27.11.2012 - 18:28 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() |
ich denke gerade wieder an andy ac - traum - wir stehen alle vor der sauna... und saunapaule ist nicht mehr da...hoffentlich hat ihm der hinweis: sauna außer betrieb nehmen noch erreicht, hoffentlich hat der elektriker den fehler gefunden... sonst müßten wir ja bald saunapaules sauna zu grabe tragen - natürlich rein virtuell...aber lt rufen: saunapaule gib info - nützt ja im world wide web nichts... ![]() ![]() ![]() ![]() Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 27.11.2012 - 18:47 Uhr 505 Posts Saunameister ![]() |
könnt ihr denn nicht mal ein bisschen ernst bleiben. Interessiert mich wirklich was denn jetzt letztendlich die Ursache war. @Finsterbusch sind das denn nicht unterschiedliche Steuergeräte für die verschiedenen Öfen? Hatte ich ja angesprochen ob das Steuergerät für 12 KW Öfen überhaupt ausgelegt ist oder sich bei der Leistung irgendwann verabschiedet. Jürgen |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 27.11.2012 - 18:55 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() |
ja die ursache interessiert mich ja auch -aber saunapaule antwortet nicht... ![]() nein im ernst - für eine gewisse zeit geht das schon mit dem steuergerät über der angegebenen leistung - nur eben nicht dauerhaft... Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 27.11.2012 - 21:37 Uhr 1519 Posts Saunaspezialist ![]() |
Zitat von finsterbusch:
Vielleicht hat er ja versucht den Widerstand zu messen - im laufenden Betrieb! Weil - kalt messen bringt ja nix. Ausserdem müssen die Lötstellen warm sein weil ich hab mal gehört - kalte Lötstellen haben einen unendlich größeren Widerstand ![]() Zitat:
Ich glaub das ist der Bekloppteste Thread den diese Seite je gesehen hat. DANKE Paul!! ![]() Andy ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() 28.11.2012 - 11:18 Uhr 629 Posts Saunameister ![]() |
@Andy wenn dus nicht glaubst: Es gibt den sogenannten Temperaturkoeffizient bei der Berechnung des spezifischen Widerstandes (temperaturabhängige Konstante) eines Leiters. Hubert ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 28.11.2012 - 12:12 Uhr 1519 Posts Saunaspezialist ![]() |
@Hubert ja ich habe auch in Physik aufgepasst (Leistungskurs) auch wenn das schon ein paar Jahrzente her ist. Mein Beitrag war allerdings nicht ganz ernst gemeint - war wohl nicht so rübergekommen. Wir sollten den Thread jedenfalls "warm" halten damit Paule sieht, dass uns des Rätsels Lösung immer noch brennend interessiert. Andreas Andy ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() 28.11.2012 - 12:27 Uhr 629 Posts Saunameister ![]() |
Ja, Paule wird seine/ihre Mails wohl schon noch lesen. Aber zu fachsimpeln ist manchmal auch ganz interessant. Das Ohmsche Gesetz mag einfach sein. Wenn man es aber in anderen Formeln mit einbezieht, wird es schnell knifflig. Um nur einige Begriffe zu nennen wie z.B. Effektivwerte, Phasenanschnitt, Sinusförmiger Strom, die Anzahl der Windungen von Spulen berechnen, Wirkungsgrad, Induktion, etc...... nur so am Rande. Aber das geht hier natürlich zuweit, sich darüber mehr auszulassen. Hubert ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 28.11.2012 - 18:34 Uhr 774 Posts Saunaobermeister ![]() |
Zitat von Hubert:
Im FIDO-Netz gab es mal einen User, der hat seine Beiträge immer mit "tusne Arne" unterschrieben. Arne war sein Vorname, aber was tusne bedeuten sollte wusste kein Mensch, bis ihn das mal jemand gefragt hat. Es war eine Abkürzung: Tschüß und studiert nie Elektrotechnik! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 30.11.2012 - 7:25 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() |
hallo saunapaule, die gesamte saunafangemeinde ![]() geht dirs gut? ![]() ![]() ![]() ![]() Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 30.11.2012 - 19:56 Uhr 230 Posts Dr.Sauna ![]() |
hallo, den 12kW ofen möchte ich ausschließen weil eine 3 phasige zuleitung mit 16A abgesichert ist und daher bis maximal 10,5 kW geht. weiters hat die saunasteuerung TS 16 maximal eine schaltleisung von 9kW. es gibt sehr wenig steuergeräte die bis 10,5 kW gehen und darüber braucht es immer eine 2. zuleitung. (und einen ofen mit 2 kreise) weiters ist aus meiner sicht die formel 9 kW fürs aufheizen und 4-6 kW fürs temperatur halten realistisch und ein realer wert. |