Tonii | FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
Michael P. | Re: FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
AndyAC | Re: FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
Tonii | Re: FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
Michael P. | Re: FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
finsterbusch | Re: FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
20.11.2017 - 21:36 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser |
ohne fi?...andyac, das finde ich mehr als bedenklich... ok. gartensauna, feuchtigkeit..aber so schnell darf er nicht auslösen... man darf nur den ofen nicht über monate ungenutzt stehen lassen... es gibt auch träge fi... egal..zuerst würde ich durchmessen lassen..zumal tonii geschrieben hat..regelmäßig genutzt tippe eher auf eine defekte heizschlange zumindest würde ich das zuerst ausschließen sorry..ich nur holzwurm, kein stromer Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
AndyAC | Re: FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
20.11.2017 - 21:45 Uhr 1519 Posts Saunaspezialist |
Aus der technischen Empfehlung des Saunaofen Herstellers EOS: d. Die Rohrheizkörper sind nicht dampfdicht gepresst, somit kann die Magnesiumoxidfüllung etwas Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft ziehen und in wenigen Fällen zum Auslösen des FI Schalters führen. Ein Elektrofachmann muss den FI Schalter überbrücken und den Ofen ca. 20 Minuten laufen lassen.e. Allerdings können diese Kosten verhindert werden, in dem die Sauna alle 4 bis 6 Wochen für ca. 10 bis 20 Minuten eingeschaltet wird. http://www.eos-sauna.com/service-support/faq/faq-sauna-technik Dagegen in der Montageanleitung des Herstellers Harvia: 3.3.1. Isolationswiderstand des ElektrosaunaofensBei der Endkontrolle der Elektroinstallationen kann bei der Messung des Isolationswiderstandes ein “Leck” auftreten, was darauf zurückzuführen ist, dass Luftfeuchtigkeit in das Isolationsmaterial der Heizwiderstände eingetreten ist (bei Lagerung und Transport). Die Feuchtigkeit entweicht aus den Wi-derständen nach zwei Erwärmungen.Schalten Sie den netzstrom des Elektrosau-naofens nicht über den Fehlerstromschutz-schalter ein! http://www2.harvia.fi/files/pdf_installation_info/41411/PC%5FENDE.pdf Seite 13 Man könnte auch sagen: Befolgen Sie die Vorschriften des Geräteherstellers! Und in der VDE steht irgendwo sinngemäß, dass nur Steckdosen an FI angeschlossen werden müssen, jedoch keine festangeschlossenen Geräte wie z.B. Durchlauferhitzer. Und wo stehen Durchlauferhitzer? Genau, in Feuchträumen! Nein, es schadet nicht den Saunaofen an einen FI zu hängen. Nur manchmal geht es einfach nicht! Andy |
AndyAC | Re: FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
20.11.2017 - 22:27 Uhr 1519 Posts Saunaspezialist |
Aus einer anderen EOS Installationsanleitung: Bei der Installation von Saunaheizgeräten ist die DINVDE 0100 Teil 703 zu beachten!Diese Norm macht in Ihrer neuesten Ausgabe, gültig seit Februar 2006, unter Änderungen Absatz 703.412.05 folgende Aussage; Zitat:Der zusätzliche Schutz muss für alle Stromkreise der Sauna durch einen oder mehrere Fehlerstrom-Schutzein-richtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA vorgesehen werden, ausgenommen hiervon sind Saunaheizungen. https://sauna-life.com/pdf/anleitung/eos_BiOMatW_de.pdf Andy |
finsterbusch | Re: FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
21.11.2017 - 6:24 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser |
fi - hatte ich immer als pflicht angesehen... aus sentiotec-bedienungsanleitung öfen: 2.2. Sicherheitshinweise für den Monteur .... ● Es ist bauseits eine allpolige Trennvorrichtung mit voller Abschaltung entsprechend der Überspannungskategorie III vorzusehen. .... ich brauche jetzt auch aufklärung...vielleicht kommt betzy mit ihrem fachwissen oder TEF mal um die ecke und hilft hier weiter... Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
Tonii | Re: FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
21.11.2017 - 8:56 Uhr 19 Posts Saunaamateur |
Danke für eure Hinweise. Also, der E-Anschluss ist eine separater Anschluss im Gartenhaus mit FI abgesichert, so sollte es laut Harvia auch sein. Harvia hat mir die Auskunft erteilt, dass es voraussichtlich an der Leitung vom Ofen zum Steuerteil liegen muss. Am Donnerstag kommt Elektriker und prüft das durch. Sollte es etwas anderes sein muss ich den Ofen einschicken Ich hoffe das Problem löst sich schnell , gerade bei dem Wetter... Viele Grüße aus dem Erzgebirge |
Michael P. | Re: FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
21.11.2017 - 18:27 Uhr 273 Posts Lord Sauna |
Zitat von finsterbusch:
Jein, es gibt träge/flinke Sicherungsautomaten, RCDs (FI) gibt es nur zeitverzögert von 10 bis 500ms was ein auslösen aber nicht verhindert wenn ein Fehlerstrom fließt. mfg Michael Grüße aus dem hohen Norden, Michael |
Betzy | Re: FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
21.11.2017 - 19:24 Uhr 727 Posts Saunameisterin |
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ein Anschluss ohne RCD ist meines Wissen nicht erlaubt. Es gibt zwar Ausnahmen, z.B. bei fest angeschlossenen Industriemaschinen, aber wenn an dieser Maschine z.B. eine Wartungssteckdose angebaut ist, muss die über RCD laufen. Davon kann man aber bei einem Saunaofen für den Hausgebrauch nicht ausgehen. Ich würde auf jeden Fall eine Überprüfung duch eine Fachkraft bzw. den Kundendienst anraten. Im geschilderten Fall spricht vieles für einen Defekt. Gruß Betzy |
Tonii | Re: FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
3.12.2017 - 21:03 Uhr 19 Posts Saunaamateur |
Der Elektrofachmann hat alles geprüft - ein Heizstab hat den Geist aufgegeben. Neuen eingesetzt. Nun läuft es wieder. Werde versuchen es über Harvia zu reklamieren, aber die tun das bestimmt mit „Verschleiß“ oder „Bedienfehler“ ab... |
finsterbusch | Re: FI Schutzschalter löst bein Einschalten des Saunaofens aus |
4.12.2017 - 8:15 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser |
das wird viel davon abhängen, wo du den ofen gekauft hast. dein vertragspartner ist der lieferer. ein guter harviahändler/saunabauer wird das u.u. positiv klären können...denn nach einem jahr kann man sagen - sollte noch nicht passieren ...andererseits heizstäbe sind verschleißartikel... amtsdeutsch wird es so umschrieben: https://www.onlinehaendler-news.de/recht/rechtsfragen/17987-verschleissteile-gewaehrleistung.html Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |